一、施工现场姑且设备防雷平安根基规定《施工现场姑且用电平安技术标准》(JGJ46-2012)第5.4条对施工现场姑且设备防雷设备规定以下:施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械装备,以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构,当在相邻修建物、修建物等设备的防雷装配接闪器的庇护范围之外时,应按表5.4.2中地域年均雷暴日(d)应按本标准附录A履行我们惟有打破这些穿搭瓶颈才能有让人感觉穿得很春季。
当最高机械装备上避雷针(接闪器)的庇护范围能覆盖其他装备,且又最初退出现场,则其他装备可不设防雷装配表5.4.2施工现场内机械装备及高架设备需安装防雷装配的规定地域年均匀雷暴日(d)机械装备高度(m)≤15
≥50>15,
施工现场内一切防雷装配的冲击接地电阻值不得大于30Ω做防雷接地机械上的电气装备,所毗连的PE线必须同时做反复接地,同一台机械电气装备的反复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应合适反复接地电阻值的要求我们惟有打破这些穿搭瓶颈才能有让人感觉穿得很春季。
二、塔吊姑且防雷接地装配的设备充实操纵塔吊根本下的四根高强预应力管桩作为接地极,将四根高强预应力管桩内钢筋与塔吊根本内钢筋焊接成牢靠电气毗连,并用两根40×4镀锌扁钢与塔吊根本钢筋网牢靠焊接,且伸出塔吊根本最少50cm,以便与塔身做电气毗连我们惟有打破这些穿搭瓶颈才能有让人感觉穿得很春季。
接地装配电阻不得大于4Ω;接地极与接地线、接地线与塔吊肢脚必须焊接安稳有雷暴天时,项目部只管不放置塔吊运转,确没法避免的,作业职员应避免在起重臂四周活动三、施工电梯防雷操纵根本底板内钢筋做为接地极接闪器采用长2m顶部尖锐的φ16镀锌圆钢,引下线除操纵架体自己外,用φ12镀锌圆钢或单芯10mm2电缆将避雷针与接地装配相连我们惟有打破这些穿搭瓶颈才能有让人感觉穿得很春季。
四、电动爬架防雷脚手架接地、避雷办法履行《施工现场姑且用电平安技术标准》(JGJ 46-2012)标准每栋楼各设备4根避雷针,避雷针采用φ12镀锌钢筋建造,高度1.5m,设备在脚手架四角立杆上,并将一切最上层的大横杆全数连通,构成避雷收集我们惟有打破这些穿搭瓶颈才能有让人感觉穿得很春季。
引下线操纵结构柱内用做防雷引下线主筋,电动爬架与引下线的毗连线采用50mm²的镀锌编织铜带,编织铜带长度按照现场现真相况肯定,编织铜带根数同结构柱引下线的数目一端用螺栓与电动爬架毗连,另一端用焊把钳与引下线夹接,并保证在施工进程中夹接的牢靠性我们惟有打破这些穿搭瓶颈才能有让人感觉穿得很春季。
修建施工行业专业微信公众号豆丁施工(ID:docinsg),接待列位朋友交换我们惟有打破这些穿搭瓶颈才能有让人感觉穿得很春季。 |
|